Prezentowany zasilacz buforowy został stworzony w celu stałego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia. Urządzenie dostarcza napięcie stałe do obciążenia poprzez przetworzenie napięcia sieci energetycznej AC lub (w przypadku jej braku) z dołączonego akumulatora. Podczas zasilania z sieci zasilacz ładuje dołączony akumulator. Urządzenie nie posiada zabezpieczenia przed głębokim rozładowaniem akumulatora, co daje możliwość wykorzystania w 100% jego pojemności. Stan pracy zasilacza sygnalizowany jest diodami LED.
Najczęściej wykorzystuje się go do: kamer, domofonów, zamków szyfrowych manipulatorów i innych urządzeń wchodzących w skład systemu kontroli dostępu.
Najważniejsze cechy:
Wyjście | Napięcie znamionowe (tryb sieciowy) | 13,8V |
Napięcie znamionowe (tryb bateryjny) | < 13,8V | |
Prąd znamionowy | 3A | |
Zakres prądu wyjściowego | 0 - 3A | |
Moc znamionowa | 49,7 | |
Tętnienia i szumy [1] | 120mVp-p | |
Zakres regulacji napięcia wyjściowego | 13.2 – 15VDC | |
Tolerancja napięcia wyjściowego [2] | +/- 2% | |
Czas ustalania, narastania, podtrzymania | 500ms, 30ms, 50ms | |
Wejście bateryjne | Nominalne napięcie akumulatora | 12V |
Prąd pobierany z akumulatora | 3A/12V | |
Zakres napięcia akumulatora [3] | 10,5V – 13,8V | |
Parametry ładowania akumulatora [4] | U=13,8V; I = 3,6A – Iwy | |
Wejście AC | Zakres napięcia UWE | 85 – 264VAC; 120 – 370VDC |
Zakres częstotliwości UWE | 47 – 63 Hz | |
Sprawność (typ.) | 81% | |
Prąd wejściowy | 0,65A/230VAC | |
Prąd udarowy (typ.) | 45A/230VAC | |
Prąd upływu | <2mA/230VAC | |
Zabezpieczenia wyjścia (tryb sieciowy) | Zwarciowe |
Odcięcie napięcia wyjściowego, automatyczny powrót po ustąpieniu przyczyny |
Przeciążeniowe | Zakres: 120 – 160% nominalnej mocy wyjściowej Odcięcie napięcia wyjściowego, automatyczny powrót po ustąpieniu przyczyny |
|
Nadnapięciowe |
Zakres: 16,6 – 19,3V |
|
Zabezpieczenia baterii (tryb sieciowy i bateryjny) | Przed nieprawidłowym podłączeniem akumulatora, przeciążeniowe, zwarciowe | Jednokrotne (szybki bezpiecznik topikowy wewnątrz zasilacza – 6,3A) |
Funkcjonalność | Sygnalizacja napięcia wejściowego 230V | Żółta dioda LED AC OK na drzwiach obudowy |
Sygnalizacja napięcia wyjściowego 12V | Zielona dioda LED DC OK na drzwiach obudowy | |
Środowisko pracy | Temperatura | -20°C ~ +50°C |
Wilgotność otoczenia | 20% ~ 90% względna (bez kondensacji) | |
Środowisko składowania | Temperatura | -40°C ~ 85°C |
Wilgotność otoczenia | 10% ~ 95% względna (bez kondensacji) | |
Normy bezpieczeństwa i EMC | Normy bezpieczeństwa | UL60950-1 |
Wytrzymałość izolacji | WE/WY: 3000VAC; WE/OBUDOWA: 1500VAC; WY/OBUDOWA: 500VAC |
|
Zakłócenia promieniowane i przewodzone EMI | EN 55022 klasa B; EN 61000-3-2, 3 |
|
Odporność EMS | EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; EN55024, EN61000-6-1 |
|
Pozostałe | Wymiary (mm) | 250*300*100 |
Rozstaw otworów montażowych (mm) | 234*218 | |
MTBF | 495 700 godzin wg MIL-HDBK-217F(25°C) | |
Masa (bez akumulatora) (kg) | 2.1 |